近日,玉溪供电局变电修试发现110千伏母联112断路器电流互感器缺陷。

作业人员迅速响应,对电流互感器进行全面检查。检修人员立即制定消缺方案,更换SF6密度继电器,同步修复表计安装并恢复气体压力至额定值,确保设备运行参数恢复正常。